各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
liyf88cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 511 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2024-09-12
查看liyf88cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 14:04
其實可以設備,機器不回原點,不能啟動機器,那么運行中斷電,就必須回原點才能啟動。原點是指你以哪個點做為原點,回原點就朝哪個方向運行。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美4444kkkk| a极毛片| 成人欧美1314www色视频| 欧美一级毛片美99毛片| 国产91在线视频| 国产一区二区视频在线| 国产成人在线视频网站| 国产精品久久久久这里只有精品 | 欧美亚洲综合另类| 亚洲 欧洲 另类 综合 自拍| 亚洲无吗| 亚洲天堂久久新| 亚洲一区二区综合| 亚洲瑟瑟| 亚洲欧美综合一区二区三区四区| 最新亚洲精品| 在线观看国产小视频| 尤物精品国产第一福利三区| 综合图片亚洲| 亚洲午夜视频在线观看| 亚洲欧美在线看| 亚洲国产成人精品一区91| 亚洲国产欧美日韩第一香蕉| 亚洲 国产精品 日韩| 香蕉97超级碰碰碰碰碰久| 天天套图| 妞干网免费在线| 久久综合一| 精品综合久久久久久8888| 国产一级淫片a免费播放口欧美| 精品视频免费| 国产普通话自拍| 第一次男生很猛的进去视频| 丁香六月激情婷婷| 最新大黄网站免费| 黄色一级片性生活| 国产精品视频永久免费播放| 国产乱弄免费视频观看| 国产一级毛片视频在线!| 欧美一级视频精品观看| 伊人青青操|