各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-12
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:00
每次斷電之后  都會一下原點
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-12
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-31 19:17
意外斷電 難道不要回原點了嗎?       回一下原點  不就OK 了  

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产二区| 国产视频二区在线观看| 成人午夜久久精品| 中国一级毛片国产高清| 国产精品久久福利网站| 国产cdts| 久久不卡日韩美女| 久久精品亚洲精品国产欧美| 国产视频久久久| 日本一级毛片视频| 久久在线免费| 国产成人精品本亚洲| 天海翼一区| 久久草国产| 国产开嫩苞实拍在线播放视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久91在线| 国内一区二区三区精品视频| 一级全黄视频| 国产精品国产色综合色| 欧乱色国产精品兔费视频| 91播放在线| 91精品国产91久久久久久青草 | 日本一区二区三区久久精品| 免费高清在线影片一区| 国产成人综合久久亚洲精品| 久久精品毛片| 国产亚洲蜜芽精品久久| 欧美爱爱视频网站| 99在线精品视频免费观里| jk美女伸开两腿让我爽视频| 色人影院| 亚洲成人午夜影院| 热久久最新地址| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 欧美视频第二页| 国产亚洲精品麻豆一区二区| 三级4级全黄在线看| 国产精品98福利小视频| 免费a级| 亚洲色图视频在线|