jian731019
級別: *
![]() |
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年? 我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變?nèi)ィ,有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。 電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN. 請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
何超
技術 是 層紙,點點就通
級別: 略有小成
![]() |
PLC出現的故障多,有時候不能用理論指導,我上次就發現一個PLC(PLC是FX2N-64MR)顯示程序燈報警,大家都認為程序丟失了,查到最后是輸入接地,普通輸入接地,只能是短路的輸入點亮,不會有這樣的結果,我試了幾個好的PLC,也是短路的點亮,沒造成什么故障,發生故障的PLC輸入點接地就出現上面的報警,你經驗看來很少,F(xiàn)X系列都搞不定,還能搞什么,不要對大家發牢騷,大家給你理論,你去理解,天賦不高,理解就差了,哈哈。 |
---|---|
|