這是廣州本田的設備,見圖。怎么會在三相AC200V的中間相接地?這三相是直接到MR-J2S-700B伺服進線空開的,這個地線就從中間相直接接到了伺服驅動器機體上。這樣的接法更安全 不存在問題 放心用吧
回答者: main730500 - 同進士出身 六級    2008-12-11 12:23
這個次級的v級接地的意思是把V相接地.他這么做的目的是為了節約一根電力傳輸線,大地充當了一個導體,平時傳輸三相電需要三根線,現在只需要再拉兩根線就可以解決問題.如果不接的話就必須拉三根電纜.

至于地線不就和v線等電位,這個問題實際上地線就是參考線,它是可以任意假設的沒有絕對的地線,這個問題必須肯定.地線帶電也不是絕對的,因為你變壓器二次側已經沒有其他的點接地了也就不存在帶不帶電了,判定是否帶電首先是要有電位差,還要看是否構成回路.此時整個大地就是V相人在地上是不會觸電的因為沒有電位差.除非人站在地上又與其他任意一相接觸構成回路才會觸電.


在井下都是采用380V一相接地的供電方式,我不認為這種供電方式安全,尤其是離變壓器與電機的接地端近的地方更危險!
回答者: 381600957 - 經理 五級    2008-12-11 13:11
V線接地是保護接地,人,大地,電機都是等電位所以不會觸電,這種接線是防止帶電體對地產生高電壓,對人和設備造成危害,這和電流互感器一端接地道理是一樣的。并不是節約一根電力傳輸線,三相必須用導線傳輸,不能大地做導線傳輸。

轉百度貼:
[ 此帖被plc在2009-07-04 08:28重新編輯 ]
★向高手學習☆
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-08-11
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-04 10:01
我廠里有臺干式變壓器二次側也有一相接大地的,
QQ:235174304.VX:Deng235174304

主站蜘蛛池模板: 精彩视频一区二区| 国产精品美乳免费看| 久久91亚洲人成电影网站| 中国精品久久精品三级| 日本人一级大毛片| 在线观看国产亚洲| 欧美韩日国产| 国产精品乱码一区二区三区| 岛国a级片| 久久久精品免费观看| 午夜成人在线视频| 182tv精品视频在线播放| 久久综合久久综合久久| 亚洲一二区视频| 伊人高清视频| 欧美另类人妖ⅹxxx| 国产乱弄视频在线观看| 俺也来国产精品欧美在线观看| 国产91短视频| 国产亚洲美女精品久久久久| 欧美日韩亚洲二区在线| 午夜看片未满十八勿进| 中文日韩| 91桃子| 又大又爽又湿又紧a视频| 日本一级毛片毛片一级毛片| 毛片黄色片| 亚洲精品久久精品h成人| 极品蜜桃臀美女啪啪| 欧美久草在线| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产一级内谢a级高清毛片| 国产免费高清视频在线观看不卡| 香蕉成人999视频| 黄色小视频免费观看| 韩国一大片a毛片女同| 99热在线免费观看| 不卡视频在线播放| 国产精品吹潮在线播放| 国产免费小视频在线观看| 激情综合网婷婷|