我現在有一個S7-226的PLC,我現在要和24塊溫度表通信,用的是0口自由口模式。和三臺安川的變頻器通信,用的是1口也是自由口模式,我現在還要接一個人機。沒有通信口了,那位大哥可以給點見意怎麼分配通信口。
 我有一點不明,溫度表的通信協義是RKC自有的,變頻器是MODBUS。它們的通信程序不一樣。但都是自由口模式,不知可不可以都用0口?這樣有沒有什麼沖突?
 能不能在加通信模塊。我不知道用那一種?希望大家給點見意。
 謝謝了!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-07-08
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 09:11
你這樣是實現不了的
起碼要加模擬量處理模塊
讓變頻器跟模擬量模塊連接
PLC上一個串口做自由口跟儀表通信
另一個串口跟HMI通信
還有一個問題就是PLC與這么多儀表通信
速度肯定會受到很大影響

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区三区久久| 国产免费一级在线观看| 黑人狂躁日本妞中文字幕| 一级毛片高清免费播放| 色婷婷亚洲| 国产精品自产拍2021在线观看| 国产综合网站| 欧美日韩一区二区三区在线播放| 一级a级国产不卡毛片| 日韩中文字幕高清在线专区| 成人污片| 国产成人v视频在线观看| jizzjizz日本护士| 欧美亚洲精品一区二三| 91久色视频| 小明永久2015www永久免费观看| 中文字幕一区二区在线观看| 岛国毛片一级一级特级毛片| 国产精品亚洲欧美大片在线看 | 真正国产乱子伦高清对白| 国语高清精品一区二区三区| 青青草国产精品欧美成人| 99欧美| 日韩精品一区二区三区国语自制| 成人性色大片| 求个黄色网址| 免费高清不卡毛片在线看| 国产高清福利91成人| 特黄aaaaaaaaa及毛片| 国产热久久精| 欧美一区二区三区免费播放| 亚拍精品一区二区三区| 999热这里只有精品| 日本aaaa级毛片在线看| 亚洲精品视频区| 欧美三级一级| 欧洲成人爽视频在线观看| 国产精品免费入口视频| 国产精品精品国产一区二区| 99久热re在线精品视频| 精品91自产拍在线观看99re|