LDI X0 OUT C16 K50 END C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處. 是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作. 如用以下程式就每次都加1 LDI X0 PLS M0 LD M0 OUT C16 K50 END 也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.