99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

劉鋒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 227 點
下載積分: 784 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2007-11-14
最后登錄: 2021-03-05
查看劉鋒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-16 21:12
         這是正常的,因為變頻器是先把交流電整流,濾波,變成直流電.然后再經過三極管,調整輸出,電壓,頻率,電流.這樣就可以達到單相輸入,三相輸出了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 學無止境,永遠是學生。

    主站蜘蛛池模板: a一级一色一情| 麻豆影视大全| 成人自拍偷拍| 国产在线视频色综合| 啪啪小视频网站| 国产女精品| 免费观看国产大片资源视频| 一级毛片看真人在线视频| 可以免费看的毛片| 伊人精品综合| 欧美成人免费tv在线播放| 婷婷综合社区| 国产精品午夜在线播放a| 免费影院在线| 天天色综合久久| 亚洲视频欧美视频| 一a一片一级一片啪啪| 在线一区国产| 免费网址你懂的| 欧美视频一区二区三区| 国产高清一级毛片在线人| 高h喷水荡肉爽文np欲| 国产一级淫片a免费播放口欧美| 一区精品麻豆入口| 日韩区在线观看| 亚洲在线一区二区三区| 国产一区自拍视频| 国产情侣真实露脸在线最新| 特级黄毛片| 啪啪免费网站视频观看| 精品国产免费久久久久久| 奇米欧美| 日韩欧国产精品一区综合无码| www.黄网站| 人与牲动交xxxxbbbb高清| 亚洲国产一区二区三区最新| 成人高清毛片a| 成人黄色小视频在线观看| 男女强吻摸下面揉免费| 免费中文字幕一级毛片| 免费的很黄很色的床小视频|