樓主  發表于: 2009-08-09 20:39
幾天前我幫一個廠里換一臺變頻器,原來的是單相輸入的。廠里買了一臺臺達VFD-M2.2KW三相輸入的回來。我認為不能用,打電話問臺達工程師他說可以用把單相L,N接到變頻器輸入端L1,L2上輸出就是三相220伏了。我照他說的安裝后證明他說的可以用。但我還是搞不明白這也行!我想請大家來探討一下這是什么回事。其它牌子的變頻器也可以嗎?還有就是再問問用單相輸入的變頻器控制三相380伏的電機,在低電壓情況下電機能長時間可靠工作嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsir123) 應該是三相220vac輸入的 ..
    老牛g
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看老牛g的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-12 11:30
    "樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw)
    可以接 單相 220 或 三相 220 使用。
    其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用
    拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。
    除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)"
    同意8樓的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 精品视频手机在线观看免费| 欧美精品免费线视频观看视频| 日本欧美中文字幕| 男女在线观看啪网站| 日韩欧美亚洲一区二区综合| 九九99国产精品视频| 欧美在线一级视频| 91亚洲免费视频| 久久99精品久久久久久三级| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站 | 在线观看国产日本| 国产人成免费视频| 香港三级欧美国产精品| 波多久久夜色精品国产| 久久久久久综合对白国产| 久久精品国产99国产精2020丨 | 久久香蕉国产线看观看99| 久久综久久美利坚合众国| 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲 | 久久视频国产| 日本一级大黄毛片免费基地| 欧美高清夜夜片a| 国产精品亚欧美一区二区三区| 2048亚洲精品国产| 国产欧美精品一区二区三区-老狼 国产欧美精品一区二区三区四区 国产欧美精品专区一区二区 | 国产高清露脸| 国产粗大猛烈18p| 久久综合给合久久狠狠狠色97| 天天噜噜揉揉狠狠夜夜| 一级黄色片在线观看| 高清国产美女一级a毛片录| 免看一级一片一在线看| 国产一级精品视频| 国产黑人在线| 夜恋全部国产精品视频| 国产午夜视频在线观看| 麻豆视传媒短视频网站链接| 日韩欧美一区二区三区在线视频| 亚洲六月丁香婷婷综合| 伊人久久成人成综合网222| 日本丶国产丶欧美色综合|