各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 17:05
我認為隔離變壓器一般用在控制回路.
樓主的110v;40kw負載可以用接線的方式連接,當然也可以用隔離變壓器.至于功率大小一般選擇為負載的1.25-1.3倍左右選取.

主站蜘蛛池模板: 国产欧美二区| 黄网址大全免费观看免费| 手机看片日韩日韩| 一级美女黄色片| 午夜精品久久久久久91| 免费一区二区视频| 国产中文一区| 夜色资源在线观看免费| 精品视频一区二区三区在线播放| 久久97久久99久久综合| 日韩一页| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜桃| 99热这里只有精品国产99热门精品| 日本高清免费中文字幕不卡| 亚洲欧美精品伊人久久| 多人性激烈的欧美三级视频| 欧美一级高清片欧美国产欧美| 国产亚洲精品片a77777| 国产精品国产福利国产秒拍| 黄色毛片电影黄色毛片| 91成年人免费视频| 国产成人精品微拍视频| 国产又色又爽在线观看| 久久午夜精品视频| 日本欧美成| 婷婷久| 亚洲一区www| 自怕偷自怕亚洲精品| a级国产视频| 一区在线观看| 一级毛片免费一级直接观看| 久久久久久99精品| 女人与zzzxxxx0oo0| 日本大片在线观看| 日批国产| 尤物网站永久在线观看| 日韩国产片| 日韩不卡手机视频在线观看| 日韩黄色影院| 日韩我不卡| 日本一级特黄刺激爽大片|