大家能詳細的講解一下,如何用近點信號+Z相脈沖來實現原點控制呢?希望大家給我個例子說明一下,謝謝了。我對這種回原點控制不是很明白,大家請看下面的圖片,我理解有錯誤嗎?哪里不對呢?

在伺服運行系統中如果出現誤差,當伺服碰到近點信號時,碼盤的Z相刻線離檢測管的位置不一樣,那么伺服肯定會轉動不同的角度后停下了,那么這2次原點的位置就不一樣了,會出現這樣的情況嗎?
 
zhu_changqun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhu_changqun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-19 22:32
呵呵,下面是我的意見不定有幫助:.首先這是INC回零方式下才有這樣,因為伺服并不完全是依賴于Z相來定的.試想用DOG方式回零時,每一類SERVO都會有相應參數要設定:回原點時碰DOG的過位值(NC上叫光柵),當然可設0,若設0的話伺服碰上DOG就會停下來,若有設數值的話,要看你設定的回零方向是什么,然后MOTOR才會向相應方向運行你設定的回原點時MOVE的值后停下來.只不過,在回原點前一定要讓伺服過一次Z相脈沖到是真的.

主站蜘蛛池模板: 99re8在这里只有精品23| 国产精品一二三区| 精品国产理论在线观看不卡| 亚洲欧洲日产国码在线观看| 二级黄色毛片| 日韩精品视频网站| 在线观看网站黄| 免费看操片| 国内自拍网红在线综合| 国产精品秦先生手机在线| 精品无码三级在线观看视频| 中文字幕日本一级高清片| 免费观看一级欧美在线视频| 国产不卡精品一区二区三区| 香蕉黄视频| 偷窥自拍15p| 成人欧美一区二区三区| 精品老司机在线视频香蕉| 欧美日韩中文亚洲v在线综合| 亚洲欧美精品国产一区色综合| 亚洲国产精品免费视频| 免费高清黄色| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 性色视频免费| 涩色网站| 黄色成人影院| 蜜桃视频一区二区在线观看| 国产 色| 国产精品入口麻豆免费| 精品国产高清自在线一区二区三区| 欧美日韩一区二区在线视频播放| 天天综合天天色| 五月综合视频| 污视频在线观看网址| 亚洲高清不卡| 亚色图| 色综合99| 91四虎国自产在线播放线| 一区二区三区免费视频 www| 一级生性活免费视频|