請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 一极黄色片| 亚洲国产高清精品线久久| 福利视频网页| 亚洲色图第十页| 天天玩夜夜操| 好硬好湿好爽再深一点h视频 | 一级片手机在线| 永久免费毛片| 任你干免费视频| 国产精品一区二区欧美视频| 2020国产微拍精品一区二区| 国产亚洲福利精品一区二区| 亚洲图片一区二区三区| 一级骚片| 久久精品国产自在一线| 成人精品区| 欧美日韩一区二区三区在线 | 午夜色综合| 中文字幕成人在线| yy6080韩国日本三理论| 尤物在线视频观看| 日韩中文字幕精品免费一区| 在线观看国产日韩| 成年免费大片黄在线观看一 | 黄色片视频在线| 99j久久精品久久久久久| 欧美日韩亚洲国内综合网俺| 亚洲午夜片| 中日韩一区二区三区| 98国产精品永久在线观看| 一级毛片免费视频网站| 久久网址| 久久草在线观看视频| 女人被免费视频网站| 日本高清不卡二区| 日韩一级片网址| 亚洲精品中文字幕午夜| 欧美精品一区二区三区视频| 国产一国产一有一级毛片| 高清欧美一级在线观看| 国产精品久久久久9999小说 |