樓主  發表于: 2009-09-11 22:38
大家可以分享一下有關使用GX-developer與PLC通訊問題嗎?
我現在遇到一個與AnAs CPU的通訊問題,COM 口和波特率的設置應該都沒問題,線也沒問題,因為我換了一個FX2的CPU就能進行正常的讀寫等操作。難道是CPU壞了?還是有其它的什么設置?

問題描述如下
  
無法與PLC通訊,可能存在以下原因:
通信超時(連線斷開,不支持指定波特率)
該工程與鏈接的PLC類型不一樣,
PLC被復位了,請關閉窗口再執行
監視條件出錯()執行了運行中的其它機能,使用了不支持的通信路徑)
<ES:0180840b>
  
我換了線,換了CPU(忘記說了,CPU是A2AS的),也無濟于事,串口也檢查了過了是相同的,波特率也檢查過的.
  
而后又換了FX2N的CPU也能正常聯機
  
  
不知哪位高人知道是什么原因?  
ogden
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 737 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2022-08-10
查看ogden的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 20:06
A系列CPU編程端口是25針插頭,以RS-232通信代碼進行數據相互傳送,
如果是25針插頭配圓形9針插頭的編程線,那就線的通信類型不對,當然是通信不了。   
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久久99| 国产91在线chines看| 欧美在线视频网站| 亚洲一级片在线观看| 欧美视频国产| 韩国19禁青草福利视频在线| 精品色综合| 18一19日本人xxxx| 亚洲制服丝袜在线观看| 欧美色图一区| 精品在线免费视频| 热99re久久精品天堂vr| 久久免费视频观看| 孕妇三片高清在线观看| 国产 日韩 欧美 高清| 制服丝袜日韩欧美| 精品国产免费第一区二区 | 欧美色频| 国产国语特级一级aa毛片| 国产成人综合95精品视频免费| 亚洲一色| 日日摸夜夜添夜夜添欧美毛片| 亚洲美女aⅴ久久久91| 国产在线自在拍91精品黑人| 丁香五月好婷婷深深爱| 日韩欧美毛片| 一级做a爰片久久毛片美女| 中文字幕 视频一区| 欧美成人免费videos| 国产合集91合集久久日| 夜色网| 美国毛片一级| 国产精品理论片在线观看| 一级片黄| 亚洲国产精品第一区二区三区| 玖玖香蕉视频| 国产在线综合一区二区三区| 国产精品免费视频一区二区| 视频一区二区三区在线| 国产成人午夜精品影院游乐网| 国产综合在线视频|