99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-04-12
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-19 10:41
我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    主站蜘蛛池模板: 免费黄色在线视频观看| 亚洲黄色免费网址| 国产精品视频公开费视频| 高清国产天干天干天干不卡顿 | 在线播放国产真实女同事| 日本一级片在线播放| 亚洲精品自拍愉拍第二页| 国产va精品免费观看| 夜色www| 精品外国呦系列在线观看| 国产无套在线播放| 免费高清成人啪啪网站| 亚洲wuma| 伊人午夜| aaa成人| 大片黄色| 97一本大道波多野吉衣| 久久九九免费| 欧美日韩综合精品一区二区三区| 亚洲人成在线免费观看| 99久久免费精品视频| 久久精品国产99国产精品免费看| 欧美性色福利视频在线观看| 国产精品日韩| 国产亚洲一级精品久久| 欧美精品亚洲精品日韩专区| 香蕉啪| 亚洲欧美自拍另类图片色| www.欧美黄色| 一级色黄| 一级毛片真人不卡免费播| 五月久久噜噜噜色影| 日本精品一区二区三区在线| 外国一级黄色片| 亚洲成人黄色片| 亚洲欧美国产毛片在线| 在线观看欧美三级| 国内外成人在线视频| 国产区亚洲区| 国产永久在线视频| 国产丝袜诱惑|