我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝!!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-19 11:12
可以,要用模擬量模塊就可以實現,然后在程序里編上PID功能語句
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜精品一区二区蜜桃| 女人洗澡一级特黄毛片| 国内精品在线观看视频| 黄在线看| 99热精品国产三级在线观看| 欧美成熟videos老妇| 亚洲综合精品一区| 人人干人人玩| 日韩大片免费观看视频播放| 成人无遮挡免费网站视频在线观看| 国产123区在线视频观看| 性xxxxxxx动漫视频| 精品无人区一区二区三区| 国产精品情侣久久婷婷文字| 女的被到爽的羞羞视频| 亚洲第一区在线| 伊人婷婷色香五月综合缴缴情| 大陆一级黄色片| 日本一二区免费| 中文字幕第页| 亚洲聚色| 成人观看的视频三级| 免费看黄网站大全| 国产91在线 | 欧美| 国产香蕉精品视频在| 香蕉久久一区二区三区| 黄色黄色一级片| 精品久久中文网址| 99r精品视频| 国产 高清 在线| 国产精品成人免费| 国产亚洲福利精品一区二区| 久久婷婷在线| 免费国产高清视频| 欧美亚洲视频一区| 色老头xxxxbbbb视频| 新26uuu在线亚洲欧美| 亚洲精品一区二区三区婷婷月| 在线不欧美| 亚洲综合色区图片区| 伊人蕉久影院|