各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家幫忙。。。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 13:48
    我的理解:輸入端子排上的24+電源,是供輸入信號用的(未用的話則留空),容量不大;有接地符號的端子, 是供抗干擾接地用的(不是24+地)。
    所以,輸出需另接電源。

    另請問樓主: FX2N-32MR的輸出端子排,Y0~Y3的公共端子,標的是COM0還是COM1?也就是公共端子的編號,是從0開始的,還是從1開始的。
    剛剛我翻“使用手冊”,是從COM1開始的,我從理解上,似乎應從COM0開始。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

主站蜘蛛池模板: 欧美特级黄色录像| 免费一级毛片不卡在线播放| se婷婷| 伊人色婷婷综在合线亚洲| 国产精品免费视频播放| 毛片久久久| 亚洲精品97福利在线| www亚洲成人| 日本特黄特色大片免费视频 | 国产女在线| 欧美日韩一区二区三区在线观看 | 国产成人亚洲精品91专区手机 | 九九九精品在线观看| 亚洲刺激视频| 2021久久精品永久免费| 久久www免费人成看国产片| 中国xxxx视频播放50| 成人老司机深夜福利久久| 欧美金8天国| 国产亚洲精品aa在线观看| 点击进入毛片免费观看| 最新日韩精品| japanese无码中文字幕| 国产男女野战视频在线看| 老司机51精品视频在线观看| 日韩伦理一区| 午夜三级在线| 亚洲国产人久久久成人精品网站 | 欧美一级毛片久久精品| 国产二三区| 国产成人a一在线观看| 国产精品1024永久免费视频| 视频在线一区| 特黄特黄视频| 特一级黄| 高清国产视频| 爱爱视频免费看| 美女视频黄是免费| 特级一级毛片| 国产精品美女自在线观看免费| 美国毛片基地a级e片|