樓主  發表于: 2009-10-14 09:05
我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-24 11:08
記得上次我也碰到過類似的情況.我解決的辦法是:用屏蔽線是必要的.在數顯表輸入端接一個0.1uF/50V的電容器.電源處也接同樣的電容器.輸入端沒有使用電阻器.解決了干擾問題.

主站蜘蛛池模板: 国产性感美女视频| 精品亚洲在线| 一级毛片私人影院免费| 亚洲欧美一区二区三区麻豆| 欧美欲妇激情视频在线| 国产第一亚洲| 1024国产| 久久澳门| 亚洲一区成人| 成人影院免费www| 国产精品第一页爽爽影院| 高潮岳喷我一脸| 好吊色综合网天天高清| 日韩爆操| 亚洲国产经典| 2021成人国产精品| 一级毛片在线直接观看| 久草精品视频| 日韩欧美一区二区久久黑人| 欧美日韩在线播放| 国产美女一级视频| 国产精品嫩草影院免费看| 综合久草| 国产在线拍揄自揄拍视频| 亚洲毛片在线| 2019理论国产一级中字| xxxx国产视频| 一级黑人| 小明成人免费视频| 在线你懂的网站| 免费黄色在线观看| 欧美成人免费一级人片| 国产一区2区| 国产一线视频在线观看高清| 国产乱在线观看视频| 黄色片免费在线观看| 爆操御姐| 2021国产成人午夜精品| 99re免费| 91久久| 精品在线观看一区|