99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 10:50
我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F(xiàn)4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 国产人妖视频一区在线观看 | 国产成人精品男人的天堂538 | 久久久高清国产999尤物 | 国产在线视频色综合 | 国产成人免费高清视频网址 | 韩国黄色一级毛片 | 日韩高清一区二区 | 在线日产一区二区 | 黄网在线免费看 | 亚洲一区二区免费 | 国产区综合 | 国产成人18黄禁网站免费观看 | 一区二区3区免费视频 | 国产日产精品_国产精品毛片 | 91在线视频观看 | 1024在线| 私人影院毛片 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 4k岛国精品午夜高清在线观看 | 最新亚洲 | 福利社区在线观看 | 尤物视频在线观看视频 | 黄色视片 | 黄色欧美| 亚洲成人一区二区 | 欧美黄色一级片视频 | 亚洲久草视频 | 欧洲成人免费视频 | 蜜桃视频一区二区在线观看 | 黄色毛片电影 | 国产小视频在线播放 | 国产一区二区三区免费观看 | 中文黄色片 | 四虎黄色| 国产精品视频在线免费观看 | 成人国产欧美精品一区二区 | 亚洲精品高清在线一区二区三区 | 开心午夜婷婷色婷在线 | 欧美一级视频在线观看 | a级情欲视频免费观看 | 成人深夜网站 |