我查了三菱樣本手冊,說是計算機與FX系列PLC的通信,在計算機這端需加RS-232C/RS-485轉換器FX-485PC-IF。
由于FX-485PC-IF需700多的RMB,太貴了。我跑到電子市場問了一下,一般的232/485轉換器才100來塊錢。二者價格相差實在懸殊,可否用一般的232/485轉換器代替FX-485PC-IF使用呀?
還有,一般的232/485轉換器有什么無源型的有源型的,A 型的B型的C型的,不知道他們有什么區別?若一般的 232/485轉換器代替FX-485PC-IF使用的話,我該怎么選型?
望高手賜教!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-08-14
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-17 09:57
三菱的485PCIF不是標準的485接口,用三菱的通訊軟件需要控制線操作.市場上買的轉換器是不能用的,如果是自己做的通訊軟件普通轉換器直接裝上就可以用

主站蜘蛛池模板: ww毛片| 亚洲国产91| 日本高清不卡二区| 交在线观看网站视频| 国产美女精品在线| 黄色国产| 99久久国产综合精品女不卡| 久久亚| 日本成熟老妇乱| 亚洲欧美成人永久第一网站| 一a一片一级一片啪啪| 日韩在线一区二区| 福利片第一页| 久久99国产亚洲精品| 色天天综合网| 亚洲激情视频图片| 337p粉嫩大胆噜噜噜鲁| 一级片二级片| 久久综合在线| 日本一级特黄毛片免费视频9| 亚洲国产日韩女人aaaaaa毛片在线| 免费a在线| 欧美一级特黄aaa大片| 国产三级精品视频| 国产精品九九| 国产精品黄大片在线播放| 黄色链接在线观看| 精品久久国产| 成人国产精品| 成人 日韩 在线| 国产精品久久不卡日韩美女| 狠狠色婷婷丁香综合久久韩国| 麻豆免费在线视频| 欧美日韩一级大片| 青青草国产免费国产| 午夜精品久久久久久久| 亚洲精品色综合久久久| 亚洲一区二区三区在线免费观看| 91成人在线播放| 51自拍视频| 伊人999|