   請問如何用觸摸屏 PLC 和FX2N-2DA來控制變頻器啊?為什么我按說明書上的例子試2DA沒有模擬量輸出的?為什么TO K0 K17 H0004 K1     TO K0 K17 H0000  K1沒有輸出的這程序有沒有錯啊?
  
[ 此帖被a113118a在2009-11-05 22:27重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9739 個
工控威望: 8638 點
下載積分: 16848 分
在線時間: 5342(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 09:48
首先要看FX特殊功能模塊手冊,照手冊上的程序抄可以用的
只是手冊上有個地方共用了一個D,我喜歡分開用兩個D
控制變頻器通常是電壓控制 0_10V
你在變頻器上設置10V是100HZ  0V是HZ
然后根據2DA輸出的模擬量就可以控制變頻器的轉速了
如果有觸摸屏的話,通過屏來設置某個D   把這個D根據你的要求通過運算再發給2DA

特殊功能手冊:http://m.xjkz.com.cn/read-gktid-172.html
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(鄉巴佬鄉巴佬) 熱心助人
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 国产精品乱码免费一区二区| 免费观看一级黄色片| 瑟瑟网站免费| 国产最新精品精品视频| 亚洲精品黄| xxxx鞠婧祎xxxx网站视频观看| 综合网在线| 国产欧美日韩在线视频| 日本欧美久久久久免费播放网| 在线观看片| 一区二区三区四区视频在线 | 影音先锋ady69色资源网站| 久久 91| 日韩欧美国产精品| 亚洲色图吧| 91精品国产爱久久久久| 久久亚洲精品中文字幕二区 | 国产精品公开免费视频| 精品九九久久国内精品| 国产成人一区二区精品非洲| 久久精品99无色码中文字幕| 欧美线在线精品观看视频| 亚洲国产网| 无遮挡高清一级毛片免费| 亚洲第一天堂网| 国产三区二区| 91视频h| 国产粗大猛烈18p| 国产色婷婷精品免费视频| 久久入| 久久免费国产视频| 欧美换爱交换乱理伦片不卡片| 性午夜| 亚洲精品高清在线一区二区三区| 2021国产精品自拍| 91三级在线观看| 91香蕉国产在线观看人员| www黄色免费| 一区二区三区视频在线播放| 一级黄色片毛片| 一级毛片一级毛片一级级毛片|