如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 19:35
并聯一個反向續流二極管,我以前碰到過類似的問題,我就是用這個方法解決的.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国产精品久久国产三级国不卡顿 | 2022中文字字幕久亚洲| 欧美精品成人一区二区视频一| 91视频中文字幕| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 在线观看亚洲专3333| 国产cdts| 香蕉草草久在视频在线播放| 欧美三级观看| 白桃花在线| 国产精品久久久久国产精品| 日韩欧美不卡片| 亚洲爽视频| a级黄色网| 三级很黄很黄的视频| 日韩毛片在线看| 亚州精品一区二区三区| 成年人快播| 免费一级片视频| 欧美色爱综合| 国产h视频在线观看高清| 国产精品久久久久久久久久免费 | 久久国产精品-久久精品| 永久视频在线观看| 成人在线一区二区三区| 这里是九九伊人| 欧美日韩三| 欧美综合激情网| 国产97在线观看| 国产在线一区二区三区欧美| 在线亚洲欧美日韩| 久久99精品九九九久久婷婷| 精品亚洲大全| 欧美日韩视频精品一区二区| 亚洲国产成人久久精品图片| 一本到不卡| 在线播放另类| 一区二区三区亚洲| 最新精品在线| 51精品视频在线播放观看| 91香蕉国产|