如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
kaixiangjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaixiangjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-01 16:23
很簡單的問題啦,給電磁閥線圈反并一個續流二極管就可以啦。續流二極管最好用肖特基的,或者1N4148的,實在沒得,用1N4001-4007的也行。只是后者開關速度慢一些罷了。用在這里解決這種現象是可以的。

主站蜘蛛池模板: 成人亚洲精品一区二区| 日韩在线综合| 在线观看不卡| 中日韩欧美一级毛片| 亚洲综合一区二区| 亚洲另类欧美日韩| 午夜影院欧美| 日本亚欧乱色视频在线系列| 在线高清视频18jin观看| 自拍黄色片| 在线成人免费看大片| 亚洲国产精品成| 中国一级特黄特爽刺激大片| 日韩一级影院| 天天干夜夜爽| www.成人影院| 综合国产在线| 午夜精品久视频在线观看| 青草色视频| 九九精品国产兔费观看久久| 国产精品爱久久电影| 91短视频在线观看免费最新91| 黄色成人免费网站| 国产精品尹人在线观看免费| 国产护士资源总站| 欧美日韩一区二区视频免费看| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 亚洲高清视频在线播放| 日韩高清在线| 一级做a爱过程免费视频日本| 91在线精品中文字幕| 亚洲国产影视| 久热久草| 福利综合网| 美国人妖欧美性xxxxk妖| 国产成人yy免费视频| 欧美三级免费| 在线亚洲黄色| 久久精品人| 伊人tv| 欧美亚洲综合在线观看|