在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-27 22:56
串接應該沒問題,電壓也沒問題,可能是變送器不穩,把數顯表和PLC分別脫開再檢查一下。

主站蜘蛛池模板: 青青青国产依人免费视频| 在线观看欧美三级| 黄p片| 亚洲久操| 亚洲tv精品一区二区三区| 国语偷拍视频在线观看| 高清欧美一区二区三区| 亚洲国产成人精品一区91| 一级特黄特色aa大片| 日韩黄色大片| 在线观看中文字幕国产| 欧美一级毛片免费播放aa| 精品福利一区二区三区免费视频 | 亚洲精品国产手机| 一级日本大片免费观看视频| 成免费网站| 欧美黄一片| 国产伦精品一区二区三区女| 高清国产一区二区| 91.久久| 久久精品国产精品亚洲艾| 日韩精品免费一区二区| 亚洲欧美日韩国产精品网| 91刘亦菲精品福利在线| 中国一级大黄大片| 亚洲涩涩涩| 欧美日本韩国一区| 真人实干一级毛片aa免费| 国产又黄又潮娇喘视频免费 | 中文字幕日韩专区| 亚洲精选在线观看| 殴美一级黄色片| 特黄视频| 国产成人综合网在线观看| 韩国亚洲伊人久久综合影院| 免费观看91视频| 你操综合| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 又黄又爽又猛午夜性色播在线播放| 日本特黄a级高清免费酷网| 午夜精品在线|