我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 772 個
工控威望: 1039 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-07-24
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:26
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

主站蜘蛛池模板: 欧美a区| 在线成人看片| 国产精品天天看特色大片不卡| a级国产视频| 亚洲一二三区在线观看| 欧美一区二区在线| 黄色大片aaa| 国产精品成人观看视频国产奇米| aaaaaaa一级毛片| 中文字幕h| 成免费网站| 欧美黄色a级片| 国产极品视频| 美女视频毛片| 91久久香蕉国产线看| 久久精品视频免费观看| 亚洲 欧美 中文 日韩专区| 96精品视频在线播放免费观看| 伊人色综合久久天天伊| 国产一级片在线播放| 国产精品福利网站| 黄色片子一级| 丁香六月久久| 国产三级精品91三级在专区| 欧美一区二区放荡人妇| 亚洲精品一区二区三区第四页| 中文字幕黄色| 在线免费观看h片| 色综合中文字幕天天在线| 欧美三级一级| 国产1区2区三区不卡| 国产亚洲精品麻豆一区二区| 娇喘呻吟福利视频在线观看 | 成人黄18免费网站| 国产xx做受视频国语对白| 国产精品欧美韩国日本久久| 黄色一级片欧美| 97精品国产91久久久久久久 | 中文字幕日本在线视频二区 | 免费网址在线观看| 色综合久久91|