樓主  發表于: 2009-12-25 14:14
小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置。客服有點猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 488 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-19
查看zzll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 22:10
AD75好像是可以,讀取伺服的適時位置,QD75我不知,程序中用這“DFROM  H11 K800 D8 K1”指令,將讀取的伺服現在值放在D8中
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(leixiaogang)

    主站蜘蛛池模板: 成人国产在线看不卡| 美国一级黄色大片| 美女被免费网站视频九色| 综合第一页| 久久九九综合| 午夜视频偷拍在线观看免费| 免费国产一区二区在免费观看| 国产精品天仙tv在线观看| 精品国产调教最大网站女王| 国产综合在线视频| 欧美日韩国产深夜福利视频| 亚洲一区综合| 一级黄色性感片| 日韩在线视精品在亚洲| 在线免费看黄视频| 免费看一毛一级毛片视频| 国产一级特黄老妇女大片免费| 看一级特黄a大片日本片黑人| 91精品国产色综合久久不卡蜜| 狠狠色婷婷丁香综合久久韩国| 青青草综合视频| 亚洲福利视频精选在线视频| 69欧美xxxxx色护士视频| 一级免费看| 久久精品国产半推半就| 曰本一级毛片免费| 亚洲全网成人资源在线观看| 成人网址大全| 免费日韩视频| 青青操在线免费观看| 欧美性色福利视频在线观看| 午夜精品久久久久久久爽| 97精品视频在线| www.国产一区二区| 一级黄色日b片| 久久99影院网久久久久久| 日本一级毛片在线播放| 日本特黄a级高清免费酷网| 中文字幕一区二区在线观看| 中国xxxx视频播放50| 中文字幕在线观看日韩|