小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置?头悬c猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用!蔽矣昧诉h程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
lwq2312
lwq2312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 170 點
下載積分: 510 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2024-12-10
查看lwq2312的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 22:57
按我使用直接讀取當前位置(QD75)發送的脈沖數或mm數,不是伺服的絕對位置

主站蜘蛛池模板: 99久久99久久精品免费看蜜桃 | 亚洲免费三级 | 黄色成年| 1024在线视频精品免费 | a毛片免费在线观看 | 视频一区二区国产 | 黄色a级毛片 | 国产免费又色又爽又黄的网站 | 精品视频免费在线 | 国产精品一区二区久久不卡 | 日本免费久久久久久久网站 | 国产亚洲人成网站在线观看不卡 | 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区 | 国产亚洲综合一区在线 | 欧美巨大另类极品videohd | 蜜桃视频一区 | 成人交性视频免费看 | 国产欧美日韩视频在线观看一区二区 | 日本毛片在线看 | 欧美一级毛片生活片 | 人成精品视频三区二区一区 | 国产成人啪午夜精品网站男同 | 亚洲欧美一区二区久久 | 久久久免费精品视频 | 伊人狼人综合 | 成人午夜免费在线观看 | 日韩免费高清一级毛片在线 | 亚洲黄色在线看 | 国产精品视频分类一区 | japanese日本护士xx亚洲 | 一区二区在线 | 动漫男女交性动漫网站 | 国产三级精品最新在线 | 青草精品 | 久久er精品视频 | 欧美一区二区久久精品 | 欧美三极 | 国产成人综合久久精品红 | 24小时中文乱码字幕在线观看 | 91短视频在线观看 | 欧美一级在线视频 |