小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置�?头悬c猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀��?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用�!蔽矣昧诉h程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-04-15
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 16:20
PLC里面要寫運算轉換程序的  

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品综合久久久 | 国产免费爽爽视频免费可以看 | 国产偷窥自拍视频 | 麻豆影视在线播放 | 亚洲精品亚洲人成在线麻豆 | 日韩r级在线观看 | 天天爱天天做色综合 | 成人午夜激情 | 日韩在线视频网站 | 亚洲欧美在线视频 | 免费的一极毛片在线播放 | 中国国产一国产一级毛片视频 | 色男人的天堂久久综合 | 一级黄色网| 美女一级毛片毛片在线播放 | h片在线观看网站 | 国产三香港三韩国三级不卡 | 久久综合久美利坚合众国 | 欧美激情大尺度做爰叫床声 | a黄视频| 国产精品1区2区 | 亚洲高清日韩精品第一区 | 国外成人免费高清激情视频 | 亚洲不卡免费视频 | 国产高清狼人香蕉在线观看 | 亚洲国产高清视频 | 亚洲国产午夜看片 | 在线簧片| 国久久| 午夜国产精品不卡在线观看 | 国产成人精品久久综合 | 午夜性刺激小说 | 久久国产精品亚洲一区二区 | 久久精品国产精品亚洲20 | 真实偷清晰对白在线视频 | 香蕉视频在线观看网站 | 国精视频一区二区视频 | 精品欧美一区二区三区四区 | 亚洲在线日韩 | 国产日韩欧美综合一区二区三区 | 狠狠干中文字幕 |