樓主  發表于: 2010-01-17 11:35
我遇到的是A系列的三菱PLC,Y164接的是紅燈顯示,現在有電壓輸出,而Y164未輸出;懷疑這個點壞了,想換一個點,但在程序中找不到怎么回事,(設備報警Y164正常有輸出)
lijinquan163
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lijinquan163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-22 10:16
引用
引用第3樓sjm213于2010-01-17 14:49發表的  :
在程序中可能是通過一些輸出指令導通了這個點所以你沒有找到;但肯定有將其導通的指令。所以最好上傳程序來找這段指令。
如果非要修改,最簡單的辦法就是用LD Y164         OUT Yn ,硬件上把線換到新改的點去,Y164就不去管它了。

而,你講的“有電壓輸出,而Y164未輸出”并不能作為該點壞了的判斷條件,你可以測量別的正常的點是否也有這個現象。或者在Y164上重新接個執行元件來判斷這個點的好壞。

支持,但是要加在程序的哪一處呢?加錯位置也會出問題吧

主站蜘蛛池模板: 免费黄网址| 日韩免费中文字幕| 国产xxxx99真实实拍| 特黄黄三级视频在线观看 | 国产成人刺激视频在线观看| 图片区亚洲| 19国产精品麻豆免费观看| 久久精品免费一区二区三区| 亚洲视频一区在线观看| 你懂的www| 国内国内在线精品视频| 国产真实自拍| 视频在线观看黄| 黄色网址免费看| 99久久精品6在线播放| 国产免费久久精品99re丫y| 久久中文精品| 青青草精品在线视频| 亚洲加勒比久久88色综合一区| 91精品国产自产91精品| 久久久一区二区三区不卡| 日本黄色录像| 手机看片1024久久香蕉| 在线观看免费精品国自产| 免费看黄色毛片| 欧美老人另类视频| 国产91精品高跟丝袜在线| 国产网址| 欧美一区二区三区久久久人妖| 国产美女福利| 黄色91| 91这里只有精品| 国产成人无精品久久久| 国产丝袜啪啪| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡| 久久综合草| 久久日本精品久久久久久 | 亚洲乱码中文字幕久久| 在线播放日本爽快片| 成人免费性视频| 成人毛片免费观看视频|