昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
rrx888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-10-27
最后登錄: 2023-05-24
查看rrx888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-24 10:39
我以前也碰到過,是泵葉螺絲松了,啟動時斷路器馬上就跳閘。(停機時用手轉動很靈活)不過你這還是先檢查電機了。

主站蜘蛛池模板: 久久婷婷激情| 国产人成免费视频| 一区视频在线| 色婷婷.com| 香蕉视频毛片| 精品亚洲视频在线| 日韩高清在线| 欧美色频| 黄色a三级免费看| 久久精品看片| 1024国产在线| 日韩欧美亚洲国产一区二区三区 | 久久国产成人精品国产成人亚洲| 一木道一二三区精品| 亚洲精品xxxxx| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 91麻豆精品视频| 狼人青草久久网尹人| 中文激情| 天天影视色| 在线黄观看| 国产a级毛片| 美女被啪全免视频软件| 国产欧美亚洲精品第3页在线| 亚洲w码| 一级黄色一级黄色| 亚洲色图激情| 欧美日本黄色| 国产高清成人| 韩国18videos极品| 国产三级日产三级| 久久中文精品| 麻豆视频传媒| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡| 久久久国产99久久国产一| 亚洲第一区视频| 欧美一区二区三区在线视频| 国产精品你懂得| 韩国日本一级片| 精品国产97在线观看| 国产精品入口免费麻豆|