前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
rongyao521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 104 點
下載積分: 833 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2024-10-26
查看rongyao521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-14 21:51
這個問題我碰到過,應該是變壓器的零線接地不好,當這個變壓器所帶負載有接地的時候形成不了大的接地電流,使接地情況長期存在,這時候別的三相電機正常工作,只是零線用電筆測量成了火線,接地那一相用電筆測量成了零線

主站蜘蛛池模板: 日韩美a一级毛片| a免费毛片在线播放| 免费一级毛片女人图片| 国产精品无码永久免费888| 国产3页| 免费观看69xxx视频在线| 亚洲三级在线| 一区二区在线视频| 日韩午夜| 亚洲国产激情在线一区| 免费看a毛片| 国产一级黄色毛片| 国产影片中文字幕| 精品美女模特在线网站| 国产福利一区视频| 精品久久久久久午夜| 欧美日韩一区二区在线| 亚洲3p| 亚洲欧美国产精品久久久| 99re66热这里只有精品首页| 日本一区二区免费在线观看| 毛片xxx| 亚洲一二三区视频| 成 人 免费 黄 色 视频| 欧美一级毛片免费大片| 国产亚洲精品激情一区二区三区| 夜夜草影院| 俄罗斯aa毛片极品| 黄色一级免费观看| 精品国产区一区二区三区在线观看| 国产成人精品午夜视频'| 国产日韩精品欧美一区视频| 久久国产精品999| 奶茶视频污| 免费性| 美女亚洲综合| 欧美第一区| 美女吹潮| 久久中文字幕综合不卡一二区| 欧美一区二区三区播放| 四川丰满护士毛茸茸|