quq125
級別: 探索解密
![]() |
一設備控制箱,一臺達變頻器旁邊很近處是一OMRON的PLC,用了4年多,一直很正常,最近PLC的3個輸入點出現問題,不給信號時,PLC輸入指示燈會亮,外部信號斷開后,其指示燈不會馬上滅。變頻器關閉后,其輸入指示燈工作正常,請問家園的朋友是什么原因,該怎么解決,很急 |
---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
![]() |
可以看看我發的貼:《匯川變頻器與PLC抗干擾措施》或許對您有幫助 |
|
---|---|---|
|