我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。
當我每次開機和停機時,計數顯示值就會增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。
請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。
謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161960 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 12:16
“開機”和“停機”時是指上電和斷電嗎?
正常運行起來計數就準確了嗎?
希望你講的更清楚一點好進行判斷~
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5297 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 161960 分
在線時間: 3243(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-09-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-02 14:38
這情況很像是干擾,按照1樓wsir123版主說的把接線檢查一下(屏蔽線,接地)~拆掉X0肯定不會有計數值出來的!

主站蜘蛛池模板: 高清性色生活片久久久| 国产欧美日韩免费| 国产一区二区三区免费| 亚洲日韩精品欧美一区二区一| 日韩一中文字幕| 在线观看毛片视频| 欧美一级色| 国产在线综合视频| 涩涩免费网站| 91短视频免费在线观看| 精品欧美一区视频在线观看| 人人香蕉| 亚洲欧美日韩中文高清一| aaa网站| 无码专区aaaaaa免费视频| 亚洲成熟xxxx| 色草在线| 免费观看色| 欧美黄三级在线观看| 国产成人精品免费影视大全| 妹子草网| 美国一级特黄| 黄色在线视频网址| 精品视频在线免费播放| 国产成人一区二区精品非洲| 精品国产免费观看久久久| 女女同性一区二区三区四区| 色亚洲视频| 亚洲sss视频| 亚洲激情综合网| 亚洲瑟瑟| 亚洲综合第一页| 在线播放高清国语自产拍免费| 91精品国产综合久久婷婷| 一级特黄aaa大片在| 久久精品免费一区二区三区| 日本在线播放一区| 日本丝袜一区| 日本二本三本二区| 日本一级级特黄特色大片| 日韩高清在线二区|