請教各位,我現在有兩臺FX2N的PLC,利用485BD進行1:1的通訊,我想在從站PLC上再連上一臺變頻,也是利用從站PLC的485BD,要使用RS指令。請問這樣的控制可以實現嗎?如果可以,那具體的實現方式又怎樣?高手要幫忙啊
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-10
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-06 21:37
可以,只能有一個主機,站號要對上,協議按三菱專用的自由通訊協議就好了。
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-10
查看sandy_love的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-06 23:08
就是三菱變頻專用的協議,你看A700系列變頻器手冊里面就有通訊控制的協議跟地址,很詳細的;貌似A700的變頻還可以用modbus-RTU協議,不過兩種協議你都要自己在PLC上寫通訊程序;數據類型轉換,校驗什么的都要自己寫。論壇上好像有這樣的例程吧,你找找看。

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品成人免费| 精品一区二区在线欧美日韩| 亚洲国产精品久久久久秋霞小| 久久视屏这里只有精品6国产| 成人在线视频免费看| 国产一区二区三区四区波多野结衣| 在线亚洲日产一区二区| 日韩a无吗一区二区三区| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 国产一区二区三区影院| 国产精品色| 最新内地三级在线观看| 国产精品不卡视频| 久久久久久久久久免免费精品| 婷婷亚洲久悠悠色在线播放| 综合图色| 99在线视频精品| 久久久福利| 日本mv精品中文字幕| 亚洲一区 在线播放| 成人毛片18女人毛片| 免费特黄一级欧美大片在线看| 国产一级做a爰片在线看免费| 国产精品无| 看黄免费在线| 俄罗斯小屁孩cao大人免费| 韩国免费播放一级毛片| 91短视频黄| 国产成人刺激视频在线观看| 亚洲欧美另类日本久久影院| a级免费| 久久99热这里只频精品6中文字幕 久久99热国产这有精品 | 一级特级毛片| 不卡一级aaa全黄毛片| 日韩视频在线观看| 亚洲aⅴ久久久噜噜噜噜| 在线观看中文字幕2021| 成人在线免费视频| 成人欧美精品一区二区不卡| 全黄性性激高免费视频| 男人都懂的www网站免费观看|