99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 16:19
本人正在學習PLC編程,朋友給了個小程序,在看程序的時候發現一個問題,模擬量輸進去后,首先對其進行了PID調節,調節后的值又經過標度SCL換算,把二進制換算成BCD碼,緊接著就用BIN指令把BCD碼重新換算到二進制,最后從模擬量輸出口輸出,在程序里也沒發現對模擬輸入量進行其他數學計算,不懂中間為什么要進行標度轉換,懇請高手給予指點,如果需要標度,如何使用,標度的參數如何設置
naiqin0117
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naiqin0117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 10:12
經過幾個小時的學習,個人總結的是模擬量在AD采樣后進入CPU的是二進制數,進行標度變換后變成十進制數,與實際中的模擬量相對應,便于進行計算和各種算法,數值計算完成后再轉換回二進制有DA模塊輸出。
例子:設A/D單元輸入信號為1-5V,PLC的CPU分辨率為6000,經A/D轉換為對應為0000-1770并存到200通道,用SCL求出A/D輸入對應實際量程0-7000KPA,結果存放到D201通道,參數值存放在1020-1023通道中,四個控制字是#0 #0 #7000 #1770。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合18p| 美国一级大黄大黄大色毛片a| 上海麻豆文化传媒网站入口| 又做又爱高清免费观看| 亚洲天堂第一页| 免费在线观看一级毛片| 国产成人综合一区精品| 黄色亚洲视频| 艹碰在线| 国产日产久久高清欧美一区| 欧美亚洲国产精品第一页| 亚洲欧美一| 96精品视频| 在线视频 二区| 欧美xxxx性疯狂bbbb| 国产成人 免费观看| 夜色成人| 高清毛片在线看高清| 999国产视频| 国产高清网址| 精品三级国产| 久久综合久美利坚合众国| 深夜福利1000| 亚洲国产毛片| 亚洲图区综合网| 久久精品在线观看| 日韩视频一区二区三区| 亚洲无线一二三四手机| 在线观看国产一区二区三区99| 乱一色一一区二区三区| 香港aa三级久久三级不卡| 国产男女野战视频在线看| 久久精品韩国日本国产| 牛牛在线| 麻豆影视网站| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 日本香蕉一区二区在线观看 | 欧美人七十二式性视频教程一| 香蕉在线播放| 特级a级毛片| 狠狠色婷婷|