99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

niba
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 120 點
下載積分: 620 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-06
最后登錄: 2019-03-22
查看niba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-08 21:36
各位大俠,小弟遇到一個奇怪的事情,我們公司的配電柜中有一低壓回路連接一個動力柜,里面全部為交流接觸器控制的水泵,6臺15KW水泵,最近發現其在正常運行狀態下每天走字最多25Kwh左右,電度表為中電的PMC-510A,電流,電壓測試都正常,就是B相沒有有功功率,B相得功率因數很低0.03左右,其他兩相都在0.8左右,三相的視在功率比較平衡,總的功率因數在0.2左右,然后總的有功功率就很小,這是怎么回事呀,也太節能了吧?
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-09 06:09
    一些數據是在電度表上觀察到的嗎?
    最近,表示以前是正常的;視在功率比較平衡,證明接線沒有遺漏……
    但檢查,無非是從負載和計量 兩方面著手;
    從所給資料看,還是應當檢查計量部分,查接線等、及證明表計本身沒有問題。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

主站蜘蛛池模板: 国产日韩精品一区二区在线观看| 最近中文日本字幕免费完整| 婷婷 色天使| jiucao在线看片www| 日韩在线中文字幕| 成人无遮挡毛片免费看 | 青青青国产在线手机免费观看 | 在线观看免费视频一区| 国内黄色精品| 国产高清免费视频| 高清色黄毛片一级毛片| blz在线成人免费视频| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 青青草综合视频| 亚洲人成在线精品| 91啦中文成人| 一级毛片日韩a欧美最爱| 日本中文字幕一区| 可以在线看黄的网站| 成人性爱视频在线观看| 免费黄色| 欧美视频一二三区| 国产传媒网址| 国产福利91精品一区二区| 美国激情ap毛片| 麻豆国产果冻传媒网站入口| 国产粗大猛烈18p| 国产色图片| 国产综合精品久久亚洲| 久久精品综合| 麻豆网站| 麻豆观看| 久久夜色精品国产| 欧美日韩国产在线观看| 欧美香蕉视频在线观看| 婷婷综合视频| 五月婷婷丁香久久| 天天在线天天综合网色| 亚洲步兵一区二区三区| 亚洲国产精品线播放| 亚洲精品乱码久久久久久|