想通過VB或者C#程序與QJ71C24N 通訊,控制PLC程序,收集實時數據(如電流,電壓,壓力,扭矩等實時數據,最好能實現50ms取樣一次),求高手指教
watercai123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 488 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2014-09-12
查看watercai123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-07 21:55
用GXdeveloper與QJ71C24N 通訊沒問題,但怎么使用VB/C#與QJ71C24N通訊呢,VB程序該怎么寫
watercai123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 488 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2014-09-12
查看watercai123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-07 21:57
有現成的庫給,VC程序調用嗎
watercai123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 110 點
下載積分: 488 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2014-09-12
查看watercai123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-07 21:59
好像MX component, MX sheet有這樣的庫能給VB,C#程序調用
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-11 09:34
直接弄個組態王不就得了.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-11 09:43
引用
引用第4樓子丑寅卯9于2014-09-11 09:34發表的  :
直接弄個組態王不就得了.


有道理,阿拉以前做過一個VB的modbus通訊程序,在這個網站上有發過。樓主可以翻翻
給我一根杠桿,一個支點
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-11 11:20
要調用MSComm,物理接口是RS232轉485。
現成的程序估計是沒有的,最好的方法是下這本書
[Visual.Basic接口設計與工程實踐].許永和.
然后參照里面的實例稍微改動下。
至于C#的串口應用的實例確實少,真心不好找。
最近剛好也在學C#.
super2080
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 185 點
下載積分: 567 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2020-12-03
查看super2080的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-12 09:33
使用MX Component V3,這個軟件,三菱專門開發的,手冊上說的很詳細
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-12 10:49
其實通信這東西都是很簡單的,主要是你那個50毫秒不好控制,無論是VB還是C都不好控制,其實三菱的這個模塊在大數據通信的情況下速度并不是很快的,如果一定要到這個級別,建議用以太網。
還有一個建議,把所有需要讀取的數據放到一塊區域中,一起讀取,這樣要少很多時間,但是MC(1)協議一次讀取60幾個數據區,數據量不大的話可以接近這個采集時間間隔。

主站蜘蛛池模板: 天天色国产 | 国产精品第页 | 久久久精品视频免费观看 | 亚洲欧美性视频 | 国产成人精品亚洲77美色 | 国产色婷婷精品综合在线 | 亚洲高清在线观看视频 | 好大水好多好爽好硬好深视频 | 六月丁香啪啪六月激情 | 91孕妇精品一区二区三区 | 色婷婷综合欧美成人 | 国产成人精品一区二区免费视频 | 国产黄频在线观看高清免费 | 九九热视频精品在线 | 五月一区二区久久综合天堂 | 播放一级黄色录像 | 成人看的一级毛片 | 国产精品视频福利 | 免费黄色 | 久久99国产综合色 | 在线亚洲精品视频 | 亚洲免费精品 | 亚洲激情成人网 | 亚洲区在线播放 | 91麻豆视频网站 | 中文字幕欧美视频 | 日韩专区在线 | 国产欧美国产精品第二区 | 国产亚洲精品综合在线网址 | 亚洲欧美v视色一区二区 | 最新lutube亚洲看片在线观看 | 国产成人高清在线观看播放 | 99精品热女视频专线 | 在线观看日本三级 | 国产一级做a爰片在线看 | 亚洲伦理一区二区三区 | 丁香综合 | 欧美一区二区三区免费观看视频 | 99re8免费视频精品全部 | 欧美成人免费tv在线播放 | 免费污污视频网站 |