:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 876 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2025-01-14
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..

主站蜘蛛池模板: 真人视频一级毛片| 欧洲黄色网| 99热这里只有精品88| 中国一级特黄| 欧美一级一一特黄| 国产综合日韩伦理| 最新在线黄色网址| 国产女人久久精品| 欧美69视频在线| 亚洲成人在线视频播放| 日韩在线一区二区三区免费视频| 国产精品伦理久久久久| 三级网址在线| 777奇米影视笫四色88me久久综合| 污污美女网站| 国产www在线播放| 国产精品无| 久久99精品国产一区二区三区 | 久久久久久久亚洲精品一区| 亚洲精品自拍愉拍第二页| 国产一二精品| 国产高清在线视频| 神马午夜51| 啪视频在线观看| 99热国产这里只有精品免费| 国产无限制自拍| 久久久7777888精品| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 小明成人免费视频| 午夜一级免费视频| 亚洲香蕉在线观看| 国产一区二区三区四区五区tv | 国产另类在线观看| 快使劲弄我视频在线播放| 日韩精品免费一区二区| 91香蕉视频苹果| 午夜两性网| 亚洲黄色a| 亚瑟福利视频在线观看| 成人欧美一区二区三区黑人| 国产一级 黄 片|