xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
![]() |
FX2n-32T PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,F(xiàn)X2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。 [ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ] |
---|---|
|
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
![]() |
DC24V已接,M1也改過M8000,也是一樣的,其他的PLC在機組上正在運行,沒有多余的,只好先買一個新的再看,程序上應該沒問題吧? |
---|---|
|
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 程序改后測到數據了,但調節電流時數據不變化,只有重啟PLC時數據變化,在調節又不變了。 |
---|---|
|
xxy23193
九色鹿
級別: 探索解密
![]() |
我只接一個4-20mA的信號,D10有數據,就是不變化,好像只程序運行開始時讀一次數據就不讀了 |
---|---|
|