樓主  發表于: 2010-07-10 09:07
在S7-200的輸入端要接一個接近傳感器,現在不知道要選擇多大電流的接近傳感器

我昨天買個接近傳感器 上面了個參數300mA 

請各位兄弟幫忙  這個接近傳感器能接入S7-200這個口嗎   會燒掉PLC的輸入口嗎

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-07
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 10:08
朋友你好:
這個問題我認為你不能這樣理解。PLC的輸入最終的負載其實就是發光二極管(LED)光藕內部的輸入部分。它的實際電流是5mA左右。可以理解為PLC輸入的外部控制器件必須大于此值,你的300mA接近開關足夠驅動PLC內部的LED的能力,所以選擇是比較安全的。
同樣的問題就是當輸入負載帶指示燈的器件(這里指的為二線制),一般在電氣開關或者電子開關二端并聯指示燈的輸入器件。必須考慮指示燈額定工作電流要小于PLC的輸入LED的額定工作電流值。如選擇氖燈作為指示燈。不然會影響(干擾)你的PLC輸入檢測了。
回答你的提問:可以安全地工作在你的S7 200 PLC中。

主站蜘蛛池模板: 国产又黄不爽不遮挡视频 | 日本a∨在线观看| 免费国产一区二区三区| 国产精品网站在线进入| 91短视频版高清在线观看免费| 午夜国产大片免费观看| 欧美a级影院| 国产亚洲精品午夜一区| 性色视频免费| 黄色影片免费看| 超级碰碰碰碰97久久久久| 久草在线成人| 在线视频精品免费| 久久久久女人精品毛片九一| 亚洲1314| 国产一区二区视频免费| 香蕉性视频| 韩国特黄毛片一级毛片免费| 国产福利微拍精品一区二区| 久久一本一区二区三区| 日韩黄色大片免费看| 亚洲精品图区| 久久香蕉国产线看免费| 亚洲一级毛片视频| 欧美日韩一区二区三区免费| 国产拍| 国产精品久久久久久久久久久久| 精品欧美一区二区三区在线观看| 国产私拍精品88福利视频| 久久久久久久97| 亚洲国产天堂久久综合226| 91久久亚洲最新一本| yiren22亚洲综合高清一区| 久久久久久极精品久久久| 日本一级特黄特色大片免费视频| 中国特黄毛片| 午夜成年| 日韩在线操| 日韩视频在线一区| 成人五级毛片免费播放| 男女免费爽爽爽在线视频|