樓主  發表于: 2010-07-20 14:41
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 141784 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-07-14
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 23:22
光電開關老燒有幾個原因:
1) 過壓
  - 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc
  - 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V)
2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈)
  - 用電表測量及確定電流是低于 50mA
3) 其他線路短路
  - 用電表測量及確定沒有短路
4) 電壓不穩定
  - 外接 +24Vdc 電源及穩壓器
  - 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路
  - 混合了 NPN 或 PNP 類型
祝你成功!

主站蜘蛛池模板: 一级毛片免费播放| 午夜精品久视频在线观看| 午夜久草| 欧日韩视频777888| 国产真实伦在线观看| 福利精品一区| 国产精品爽爽影院在线| 免费人成网站在线播放| 亚洲视频污| a级毛片免费高清毛片视频| 日韩在线 | 中文| 在线视频国产网址你懂的在线视频| 国内精品视频在线播放| 国产精品久久久久久久久久久不卡| 精品国产香蕉| 国产精品爱久久电影| 久久婷婷婷| 欧美一区二区在线免费观看| 亚洲视频重口味| 91香蕉在线视频| 一级特黄a大片免费| 日本中文字幕不卡在线一区二区| 亚洲系列_1页_mmyy11| 男女动态视频在线观看| 欧美屁屁影院| 国产a不卡片精品免费观看| 国产精品男人的天堂| 黄色wwwcom| 婷婷黄色网| 精品国产免费观看一区高清| 成人亚洲欧美综合| 国产日本欧美亚洲精品视| 久久99精品久久久久久久野外 | 成年大片免费播放视频人| 欧美黄色三级| 国产aaa毛片| 国产成人精品曰本亚洲78| 国产精品v在线播放观看| 美女动作一级毛片| 高清性色生活片a| 特黄录像|