最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來換了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫著分析下出出主要有什么好的辦法可以解決。
roy599
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roy599的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 22:59
此現象之前有碰到過,萬用表DC檔測量DC24V電源正常,當切換到交流檔時有交流分量已大于2V,更換后未在發生,建議你也測一下。

主站蜘蛛池模板: 欧美午夜免费毛片a级| 免费黄色片网站| 窝窝免费午夜视频一区二区| 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲午夜影视| xxxvideos3d性动漫| 中文字幕1页| 成人免费黄色片| 欧美区一区| 国产免费福利体检区久久| 黄色一级大片儿| 国产mm| 久久婷婷六月| 日韩久久中文字幕| 亚洲图片色| 3级毛片| 一级特黄aaa大片大全| 日本巨乳中文字幕| 中国一级特黄大片毛片| 亚洲最新黄色网址| 两性毛片| 免费黄色看片| 国内一级一级毛片a免费| 国产视频xxx| 国产精品天天看天天爽| 美日韩在线观看| 高清午夜毛片| 黄色免费在线观看视频| 精品一成人岛国片在线观看| 国产成人短视频在线观看免费| 国产自啪啪| 精品国产九九| 国模久久| 国产亚洲精品色一区| 国产在线观看成人免费视频| 久久久国产在线| 久久精品图片| 精品视频福利| 国产网站在线看| 国产精品日韩欧美在线第3页| 国产无人区一区二区三区|