        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2025-06-27
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 23:27
電容投切時間設置短一點

主站蜘蛛池模板: 毛片软件| 国产白拍| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 亚欧在线视频| h网在线| 免费三级网站| 国产国产成人精品久久| 韩国美女丝袜一区二区| 啪啪国产| 亚洲欧美久久婷婷爱综合一区天堂 | 成人 亚洲| 久久一本一区二区三区| 亚洲人成在线免费观看| 亚洲国产一区二区三区综合片| 欧美色影视| 国产成人在线观看免费网站| 麻豆传媒网站网址入口| 亚洲精品一区二区三区第四页| 一及黄色毛片| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 亚洲色图偷拍自拍| 全免费a级毛片免费毛视频| 欧美成人观看免费版| 国产成人精品永久免费视频| 金发美女与黑人巨大交| 黄色片播放器| 国产一区二区三区欧美| 麻豆精品久久精品色综合| 手机看片在线播放| a免费在线观看| 一级做a爱片特黄在线观看| 日本高清在线精品一区二区三区 | 美色阁亚洲91网站在线观看| 国产综合视频在线| 免费观看国产网址你懂的| 天堂网ww| 日韩久草| 一区二区亚洲精品| 2022国内精品免费福利视频| a毛片久久免费观看| 午夜免费福利视频|