        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
等待黎明
科技成就世界,技術成就未來。大家來來共同探討,才能有技術的未
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 130 點
下載積分: 3654 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-07-14
查看等待黎明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 09:50
這樣的現象,無功補償沒有什么問題,只要加長星三角的啟動轉換時間,應該這種現象就不會出現

主站蜘蛛池模板: 国产大尺度福利视频在线观看| 91国在线| a级午夜| 请以你的名字呼唤我免费观看| 婷婷 色天使| 亚洲综合17p| 欧美一级片免费| 91久久香蕉国产线看| 久99久爱精品免费观看视频| 一级中国毛片| 日韩免费一区二区| 欧美末成年videos丨| 国产精品一区在线免费观看| 2022国产成人精彩在线视频| 亚洲综合一区二区不卡| 生活片毛片| 成在线人永久免费播放视频| 国产黄色影视| 丁香婷婷在线观看| 久久4| 妞干网手机免费视频| 亚洲交配视频| 在线观看 亚洲| 97在线国产视频| 中文字幕第99页| 免费看的黄色| 国语一区| 涩涩99| 国产精品亚洲精品影院| 天天看天天摸色天天综合网| 亚洲综合偷自成人网第页| a级黄色毛片三| hs视频在线观看| 一区在线免费观看| 二区在线视频| 永久免费视频| 亚洲经典在线| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 黄色网页免费| 国产午夜视频在线观看| 免费精品国产日韩热久久|