99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-22 13:26
        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-24 17:08
建議不要同時帶負荷,可不可以 分步運行,待第一臺機補償穩定后,再下一臺, 還有就是減少補償電容的數量,增大電容的容量行不?

主站蜘蛛池模板: 欧美一级在线全免费| 成人αv在线视频高清| 香蕉视频网页版| 国产精品黄页在线播放免费| 我要综合色| 1314亚洲人成网站在线观看| 日本高清在线3344www| 成人午夜网址| 欧美久久亚洲精品| 国产级a爱做片免费观看| 黄色成人影院| www.一区二区三区| 国偷盗摄自产福利一区在线| 天堂激情网| 亚洲淫视频| fc2成年免费共享视频网站| 日本特黄高清免费大片爽| 亚洲第一视频在线| 每日更新国产| 欧美日韩1区2区| 国产不卡一区| 国产美女无遮挡免费网站| 特黄特级高清免费视频毛片| 91视频网址| 国产福利视频一区美女| 精品小视频| 久久六月丁香婷婷婷| 日韩欧美一级大片| 亚色图| 中国大陆高清aⅴ毛片| a级在线| 一级特级欧美午夜片免费观看| 日本一级大黄毛片免费基地| 手机能看的黄色网址| 亚洲欧美中日韩中文字幕| 成人在线观看网站| 色久综合网| 全黄色毛片| 色婷婷亚洲精品综合影院| 欧美3p在线观看| 免费看欧美一级特黄α大片|