99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

liu6459807
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu6459807的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-30 15:23
使用FX2n-2AD接一壓力變送器,該壓力變送器量程為0~60MPa,輸出為4~20mA。當變送器空載時,輸出的電流應該是4mA,此時監控PLC發現數據讀數是400,請問這種情況下是不是需要調節偏置和增益那兩個旋鈕?如果要調節,應該如何操作呢?
naughtytom
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看naughtytom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 15:49
在PLC里將轉換來了數字減去400就可以了

主站蜘蛛池模板: 久久精品中文字幕不卡一二区 | 草草在线观看视频 | 久久久国产精品免费视频 | 好黄好猛好爽好痛的视频 | 日韩在线国产精品 | 久久日本精品99久久久久 | 玖玖爱在线观看视频在线 | 日本中出视频 | 一级黄色片网站 | 99热久久这里只精品国产www | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 成年视频在线播放 | 欧美国产精品日韩在线 | 韩国一级黄色录像 | 91精品国产薄丝高跟在线看 | 国产女人毛片 | 亚洲在线a| 国产精品久久新婚兰兰 | 一级黄色激情片 | 国产中文99视频在线观看 | 波多野吉衣一区二区三区四区 | 911精品国产91久久久久 | 三级黄在线| 欧洲美女大片免费播放器视频 | 欧美久在线观看在线观看 | 污污短视频 | 青青伊人影院 | 色女影院| 就要干就要操 | 欧美一级性视频 | 久久97精品久久久久久清纯 | 亚洲你xx我xx网站 | 欧美一二三区在线 | 成人自拍小视频 | 成年人xxxx| 最刺激黄a大片老师 | 日韩极品视频 | 日本黄色大片 | 亚洲网站在线观看 | 尤物网站在线观看 | 中日韩在线视频 |