電路 是 西門子s7200的 plc ,改成 三菱 , 電路方面 好不好改呢? 輸入端有PNP傳感器。

看電路圖 西門子的 輸入com端接的是 0V,其余的 輸入端子是連接了 +24V, 這是 源型 輸入對的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


車間一臺設備 原來是 西門子s7200的plc , 我根據動作原理,在三菱的plc上模仿出來了,但是我在更換成 三菱的 plc 后,輸入點沒有信號輸入怎么回事呢?西門子的 I輸入端和三菱的X對應起來接的,西門子的 輸入端的com口,也就是 1M 是直接接在 開關電源的 GND 上的,為什么接到三菱的 輸入com 上后,三菱的plc沒有信號輸入呢?編碼器單獨由 開關電源供電,在三菱的plc 上可以輸入,但是其余的都不行。
得龍節電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 246 點
下載積分: 931 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-08-20
最后登錄: 2024-10-09
查看得龍節電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 13:19
1樓說的對,換成FX3U的就可以解決問題。
如果只有FX2N的話,接線時請把原來西門子的公共端IN的線GND去掉,
然后把DC24V換成三菱的PLC的COM即可。
簡單一句話:照三菱的要求改成NPN即可。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区日韩在线视频| 精品牛牛影视久久精品| 在线观看中文字幕2021| 大香焦久久| 日本美女毛片| 国产在线观看第一页| 精品a| 日韩中文字幕在线免费观看| 香蕉大久久| 午夜视频久久久久一区| 亚洲欧美在线中文字幕不卡 | 国产一级做a爰片久久毛片男| 久久观看午夜精品| av香港经典三级级 在线| 免费a级黄毛片| 国产高清区| 91精品国产乱码久久久久久| 欧美极品妇xxxxxbbbbb| 国产亚洲日本| 一级黄色录像视频| 国产大毛片| 国产91麻豆视频| 亚洲精品免费网站| 成人爱爱爱欧美日本视频| 成人在线免费视频播放| 亚洲生活片| 亚洲欧美中日韩| 国产高清小视频| 精品日产一区二区三区手机| 69日本xxxxxxxx78| 中国一级黄色录像片| 国产免费一区二区| 久草视频在线免费看| 三a级毛片| 成年人黄视频在线观看| 美国三级网站| 日韩一区二区三区在线免费观看| 丰满寡妇一级毛片| 国内精品小视频在线| 国产欧美日韩视频| 亚洲国产成人久久精品图片|