電路 是 西門子s7200的 plc ,改成 三菱 , 電路方面 好不好改呢? 輸入端有PNP傳感器。

看電路圖 西門子的 輸入com端接的是 0V,其余的 輸入端子是連接了 +24V, 這是 源型 輸入對的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


車間一臺設備 原來是 西門子s7200的plc , 我根據動作原理,在三菱的plc上模仿出來了,但是我在更換成 三菱的 plc 后,輸入點沒有信號輸入怎么回事呢?西門子的 I輸入端和三菱的X對應起來接的,西門子的 輸入端的com口,也就是 1M 是直接接在 開關電源的 GND 上的,為什么接到三菱的 輸入com 上后,三菱的plc沒有信號輸入呢?編碼器單獨由 開關電源供電,在三菱的plc 上可以輸入,但是其余的都不行。
明明522
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看明明522的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 12:29
目前只有 fx2n的 plc,你看看得需要怎么修改電路圖或者不修改電路圖就可以換成 fx2n呢?

主站蜘蛛池模板: 一级骚片| 日韩免费在线视频| 最新国产网站| 性做久久久久免费看| 小优视频最新免费观看| 免费播放国产性色生活片| 精品视频一区在线观看| 色综色| 日本亚洲色图| 国产一区二区福利| 国产精品福利短视在线播放频| 97视频在线免费播放| 亚洲精品一区二区三区五区| 国产精品久久久免费视频| 国产图片亚洲精品一区| 1024 在线观看视频免费| 女人18一级特级毛片免费看| 在线观看的毛片| 青青伊人网| 国产一级免费| 婷婷黄色| 久久九九精品一区二区| 午夜精品久视频在线观看| 大学生一级毛片高清版| 中文字幕日韩在线观看| 免费看黄资源大全高清| 黄网在线看| 精品视频一区二区| 麻豆视传媒短视频网站-欢迎您 | 亚洲已满18点击进入在线观看| 免黄网站| 欧美色频| 黄色三级国产| 国产三极| 全部毛片| 91在线网站| 日韩在线观看第一页| 免费a级| 欧美三级短视频| 国产精品短篇二区| 丁香五月亚洲综合在线|