電路 是 西門子s7200的 plc ,改成 三菱 , 電路方面 好不好改呢? 輸入端有PNP傳感器。

看電路圖 西門子的 輸入com端接的是 0V,其余的 輸入端子是連接了 +24V, 這是 源型 輸入對的吧
三菱 FX2n-48mr 是不是 只能接 漏型的


車間一臺設備 原來是 西門子s7200的plc , 我根據動作原理,在三菱的plc上模仿出來了,但是我在更換成 三菱的 plc 后,輸入點沒有信號輸入怎么回事呢?西門子的 I輸入端和三菱的X對應起來接的,西門子的 輸入端的com口,也就是 1M 是直接接在 開關電源的 GND 上的,為什么接到三菱的 輸入com 上后,三菱的plc沒有信號輸入呢?編碼器單獨由 開關電源供電,在三菱的plc 上可以輸入,但是其余的都不行。
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-09
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-31 11:44
換成三菱FX3U或是FX3G的這個是可以接PNP型的
三菱

主站蜘蛛池模板: 麻豆视频在线免费看| 九九热亚洲精品综合视频| 一级特级黄色片| 亚洲成a人片在线观| 欧美国产成人精品一区二区三区| 黄色三级视频在线观看| 国产网站大全| 麻豆视频免费看| 亚洲va久久久久| 1769国产精品免费视频| 久久a级片| 中国黄色网址大全| 成人中文字幕一区二区三区| 国内精品视频一区| 国产探花视频在线观看| 黄色免费在线观看| 超污视频免费看| 国产午夜人做人视频羞羞| 欧美精品久久久久久久影视| 亚洲精品国产精品精| 91热这里只有精品| 一级黄色片视频| 五月天色丁香| 日韩欧美国产一区二区三区四区| 亚洲精品一区二区中文| 级毛片| 欧美日韩一区二区在线观看视频 | 黄色成人影视| a级情欲视频免费观看| 国产呦精品一区二区三区网站| 免费三级网址| 欧美日韩一区二区三区四区 | 亚洲第一页视频| 色婷婷在线视频观看| 欧美一级毛片日本| 欧美视频一区二区在线观看| 国产在线观看一区| 国产成人黄网址在线视频| 国产精品手机视频一区二区| 美国黄色一级大片| 亚洲一区欧美一区|