99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yxc111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2020-04-15
查看yxc111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-12 20:02
前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 448 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 717(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-08-14
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 22:01
臺達我沒用過,但是我用FX2NC+FX0-485ADP做MODBUS主站讀S7200從站時沒發現有這問題(二線485).
如果真的回拔信號可以用發送讀取指令后延時3-5MS再啟用接收功能試試!

主站蜘蛛池模板: 日韩女同一区二区三区| mm在线| 成人免费专区| 国产成人aaa在线视频免费观看| 精品亚洲一区二区在线播放| 国产亚洲精品美女2020久久 | 在线免费观看黄色| 国产在线观看黄| 美女一级黄色| 4hc44四虎在线永久地址| 国产一级三级三级在线视| 日韩国产精品欧美一区二区| 国产一在线| 国产精品视频分类| 福利一二区| 国产成人精品999在线| 久久国产网站| 欧美国产综合日韩一区二区| 亚洲国产高清一区二区三区| 在线免费影院| aaa毛片手机在线现看| 久久久久综合国产| 日本色黄视频| 日韩操片| 亚洲欧美成人中文在线网站| 成人福利在线播放| 免费视频一区二区三区四区| 欧美黄色精品| 国产91po在线观看免费观看| 国产美女福利| 国产精品 第二页| 国产精品福利社| 黄网站免费看| 黄色大全视频| 黄网视频在线观看| 黄免费看| 久久久久亚洲香蕉网| 欧美高清一区二区三区欧美| 日本国产欧美色综合| 色播网址| 青青草18|