99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

yxc111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2020-04-15
查看yxc111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-12 20:02
前幾天用三菱FX1N+FX1N-485DB 做了個調取變頻數據的程序 可是不管怎么弄都無法調取到變頻返回的數據(變頻是VFD-B) 每次調取出來的數據都和我發送的數據一樣。
后來以為是變頻問題 打了臺達的技術支持 回答是(三菱的PLC我們不了解,你可以找三菱的技術支持。我們的變頻沒問題的)
我就打了三菱的技術,原因找到了,三菱的解釋是(這塊485DB的通訊板是四線式控制的,而臺達變頻只能用兩線,所以只能把三菱的接線端子短接(RDA ,SDA)(RDB,SDB)。這樣短接就會產生回撥通訊,也就出現了上面的問題),給了我兩個解決辦法 1,把485的換了,換成FX1N-232DB在接FX1N-485PC然后再接到變頻。 2,找臺達的技術問下他們有沒控制回撥的辦法。
然后我又致電臺達回答是(什么回撥,沒聽說過,我們的變頻和施耐德,和西門子,通訊都沒問題。我們的變頻沒問題的,“啪”電話掛了。。。。)
好了說了這么多,最主要的是我想問問大家,你們有人用這塊485DB的通訊板成功提取過變頻器里的運行電流值嗎?(指的是接兩根通訊線的變頻)
lk_sunjie
盡情享受每一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-08-07
查看lk_sunjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-16 09:48
485D是會有這個問題,接收的時候把回撥的數據丟棄就好了,只取跟在被丟棄的回撥數據后面的有效數據就可以了
   三樓講的對,485BD是有這個問題,收到的數據前面的是自己發出的,后面是儀表發出的。
盡情享受每一天

主站蜘蛛池模板: 日韩天天摸天天澡天天爽视频| 免费观看好看的国产片| 大陆一级毛片| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人| 国内精品亚洲| 国产精品久久久久一区二区三区| 99热er| 免费无遮挡十八女禁污污网站 | www.黄视频| 日本人一级毛片视频| 亚洲黄色毛片| 免费一级网站免费| 国内不卡1区2区| 国产福利视频奶水在线| 黄色录像免费看| 9966国产精品视频| 国产图片综合| 久久久久久久久a免费| 青青青青手机在线视频观看国产| 中国三级毛片| 99久久99久久精品国产片果冻| 久久综合在线| 日本无卡无吗中文免费| 中文欧美日韩| 可以直接看的av网址站| 亚洲草逼| 亚洲影院一区| 成人va| 网站久久| 麻豆传媒入口| 五月天六月婷婷开心激情| 在线观看免费网址大全| 91香蕉视频免费在线观看| 一本大道香蕉中文日本不卡高清二区| 久久精品视频免费| 女人被狂躁的视频免费免费看| 日韩黄色在线| 日韩免费一级毛片| 日韩一级片免费观看| 日韩99精品| 不卡中文字幕在线|