99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

87278598
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看87278598的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-14 10:34
我是初學者,請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,請問我的每個斷路器應該選多少電流的?總的空氣開關應該選多少電流?請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 5346 點
下載積分: 21352 分
在線時間: 1602(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-01-15
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分開接線(我說的是主線,這樣出現故障時動作更靈敏)。220電壓的總功率19.2KW,電流是19.2乘以4.5(根據電工口訣中p=UI計算)等于86.4安的電流。所以主電路的空開要用100A的,下邊分支電路每個2.4KW用16A的空開就行。380電壓的總功率是48KW,電流是48乘以2.63(電工口訣中p=UI計算)等于126.24A。所以用160A空開,下邊分支每組6KW用20A空開就行了。

主站蜘蛛池模板: 国产综合欧美日韩视频一区 | 找国产毛片看 | 国产日韩一区 | 国内精品自在自线2020 | 欧美视频网站免费看 | 国产三区二区 | 性网站在线观看 | 亚洲欧美综合色区小说 | 国产综合在线视频 | 国产在线视频二区 | 美国毛片毛片全部免费 | 美女一级一级毛片 | 久久精品亚洲精品国产色婷 | 亚洲综合国产一区在线 | 成人在线观看国产 | 亚洲无线视频 | 99久久www免费 | 97日日摸天天碰免费视频 | 在线精品国内视频秒播 | 亚洲欧洲色图 | 青青青青手机在线视频观看国产 | 精品亚洲在线 | 欧美太黄太色视频在线观看 | 久久噜国产精品拍拍拍拍 | 亚洲欧美在线综合 | 可以免费观看的毛片 | 国产区精品福利在线观看精品 | 国产精品三级在线 | 色综合久久久久久中文网 | 外国成人xxx在线视频 | 精品综合久久久久久97超人该 | 国产成人精品久久 | 日韩av线上| 亚洲在线一区二区三区 | 国产精品黄在线观看免费软件 | 男女性高爱潮免费网站 | 国产逼逼视频 | 中文字幕日韩精品在线 | 亚洲一级大片 | 婷婷丁香五 | 久久99精品国产麻豆宅宅 |